土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ [求助]房间负荷计算正确,但温度就是降不下来

[求助]房间负荷计算正确,但温度就是降不下来

发布于:2007-07-27 22:00:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟刚到公司,就接到一个空调负荷较核计算
具体是:广州的一招待所,东西朝向,东面有2米高单层玻璃窗,内有浅黄色的布窗帘,房间层高3.7m,天花高2.7m,有一4平米的卫生间,房间面积27平米,东面长3.375米,南北长8米,都是砖墙
房间按3人算(每人新风量30立方/h每人),灯40W*2,电视机25W
房间选了3.5KW的空调机,理论上可以的,但是房间温度老降不下来,回风口温度要降到26度要半个小时以上,搞不懂,不知道哪位前辈高手能解答
测温度时,卫生间的排气扇没开(不知道这样,新风负荷是不是也没有)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • evolution_7
    evolution_7 沙发
    你说的是一个房间还是所有的房间?
    2007-07-28 18:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    把各K值写上来,为什么南北内墙各365如此大啊!楼板算了几处的
    2007-07-28 14:55:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵的发热量如何计算!!

各位前辈: 请问泵的发热量如何计算呢?目前接手了一个泵房改造的问题,需要加装风机盘管,泵房属于地下室,其他负荷比如维护结构的负荷几乎可以忽略,主要看还是泵的发热量很大。请问大家,如何计算泵的发热量,和泵的功率有何关系?

回帖成功