泵的发热量如何计算!!
泵的发热量如何计算!!
各位前辈:
请问泵的发热量如何计算呢?目前接手了一个泵房改造的问题,需要加装风机盘管,泵房属于地下室,其他负荷比如维护结构的负荷几乎可以忽略,主要看还是泵的发热量很大。请问大家,如何计算泵的发热量,和泵的功率有何关系?
发布于
2007-07-27 15:18:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
freezer
大家做设计时都不用手册的吗?手册上都有啊:
电动设备散热形成的冷负荷按下式计算:
1 电动机和驱动设备在房间内的
2 电动机在房间内,驱动设备不在***
3 电动机在不房间内,驱动设备在***
2007-07-31 15:44:31
来自 PC
评论
举报
qqwwnchj
有人能说具体些么?比如30kw的离心水泵,发热量是多少。
2007-07-31 11:14:31
来自 PC
评论
举报