我们公司就是一次变频系统,不同的是我们在1999年做了一个一次变频系统共计3台老式YK系列离心机。2004年因生产扩容增加了4台YK系列的离心机。为了将两个系统连接起来对供回水管进行了联通。我们的两个系统冷冻水变频泵采用压差控制(设定一个压差如250KPA,压差如果只有240KPA。变频泵增加频率以达到250KPA)。我们现在将两个机房的压差旁通阀用前端手阀关死,这样一来到了冬天问题也随之而来。其中一个老系统(3台YORK)总是大温差小流量,甚至水流开关动作停机。请问各位是否要打开压差旁通阀保护主机?打开后会不会因水流旁通供水温度过低而堕机?打开后压差应该如何设定?原有的设定已经不记得了。请各位多多指教