土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于压差旁通阀的控制及水流出现大温差小流量

关于压差旁通阀的控制及水流出现大温差小流量

发布于:2012-11-20 14:58:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司就是一次变频系统,不同的是我们在1999年做了一个一次变频系统共计3台老式YK系列离心机。2004年因生产扩容增加了4台YK系列的离心机。为了将两个系统连接起来对供回水管进行了联通。我们的两个系统冷冻水变频泵采用压差控制(设定一个压差如250KPA,压差如果只有240KPA。变频泵增加频率以达到250KPA)。我们现在将两个机房的压差旁通阀用前端手阀关死,这样一来到了冬天问题也随之而来。其中一个老系统(3台YORK)总是大温差小流量,甚至水流开关动作停机。请问各位是否要打开压差旁通阀保护主机?打开后会不会因水流旁通供水温度过低而堕机?打开后压差应该如何设定?原有的设定已经不记得了。请各位多多指教

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • guojunfeng321
    guojunfeng321 沙发
    来学习一下!
    2014-01-03 10:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • 一夜江湖之路人
    完全不懂,这个技术:'(
    2013-12-30 15:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷/风冷冷水机组综合比较

1、水冷冷水机组与风冷冷水机组,各有其自身的特点,要根据不同的使用环境、空间、及所需机组的制冷量大小、和不同的城市 地域等来进行综合考虑加以选择。 2、水冷冷水机组必须配冷却塔,对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触,CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。

回帖成功

经验值 +10