土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 我们的冷却踏是不是有问题?请教

我们的冷却踏是不是有问题?请教

发布于:2007-07-21 08:56:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们这个工程竣工使用已经有三年了,主机采用的是溴化锂机组两台,单台制冷量为4650KW,冷却水量为1200立方每小时,采用两台1600T冷却塔两台(和主机对应),今年夏天一台主机满负荷工作时,一台冷却塔满足不了要求,冷却水温度太高,现在两台冷却塔供一台主机使用,最近几天,冷却水供水温度37度回水33度左右,可能我的主机负荷超载,冷冻水供\回水温度达到18度和14度,各位分析一下我的冷却塔是不是有问题?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • desheng001
    desheng001 沙发
    留个邮箱吧 zjtxxl@yahoo.com.cn QQ;276201416
    2007-09-17 21:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • desheng001
    desheng001 板凳
    冷却塔的设计应该可以满足要求的,设计的时候不会是没有考虑的,只是我们国内的冷却塔的冷却量都不达标,尤其是使用一段时间以后,填料内的水垢也比较厉害,影响冷却风速,同时也影响水的蒸发,减少水在填料上附着面积。冷却塔的布水是什么形式的,还是用旋转的么 还是用喷淋得,如果是喷淋看看喷淋头是不是坏掉了,如果是旋转布水式的 ,简易楼主改装为喷淋得 一劳永逸,也很容易保养,不过要加收水器,要不然漂水很厉害的。 。楼主有问题可以和我联系 ,我们公司做这项业务比较多的。改装后的冷却塔使用起来效果很好的。
    2007-09-17 21:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海洛斯机房空调的疑问

请教做过机房空调的朋友,小弟最近有一个机房项目,选用的是海洛斯的空调机组,现情况为室内外机高地差为28米水平管线20米,请问在这种条件下冷媒管加大一号可以吗?冷凝器是选大一号还是两号合适?我询过两家海洛斯的代理商,第一家的技术人员说冷凝器大一号就可以了,冷媒管不用加大,第二家说冷凝器加大2号,冷媒管加大一号。增加储油罐和单向阀就一样了。如第一家所说的照此安装压缩机是否可以承受,冷量衰减会有多大?我选的空调型号为海洛斯S20,小弟不是很通机房空调,或者有做海洛斯机房空调的朋友可与我联系。

回帖成功

经验值 +10