请教做过机房空调的朋友,小弟最近有一个机房项目,选用的是海洛斯的空调机组,现情况为室内外机高地差为28米水平管线20米,请问在这种条件下冷媒管加大一号可以吗?冷凝器是选大一号还是两号合适?我询过两家海洛斯的代理商,第一家的技术人员说冷凝器大一号就可以了,冷媒管不用加大,第二家说冷凝器加大2号,冷媒管加大一号。增加储油罐和单向阀就一样了。如第一家所说的照此安装压缩机是否可以承受,冷量衰减会有多大?
我选的空调型号为海洛斯S20,小弟不是很通机房空调,或者有做海洛斯机房空调的朋友可与我联系。
期待高手解答,提供一个方案,谢谢!
  • pan_xue811
    pan_xue811 沙发
    第二家的方案应该是比较稳妥些 增加油分是有必要的
    2007-08-13 11:16:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于平衡阀的问题,我还是搞不清楚,请帮助!

我看了很多有关资料,还是搞不清楚空调水系统中平衡阀的安装位置,请有经验者给与解答,谢谢!另:水系统是同程式的情况下,要不要用平衡阀?有分水器、集水器的情况下,平衡阀安装在什么位置?可以的话发些图纸显示一下,谢谢!还有暖通的朋友可以交流一下,我的MSN:liangjunli0706@hotmail.com 欢迎交流!