有一台喷图设备需要全新风量冷却,我们采用的新风经处效 中效 高效(在喷图机上安装)过滤,系统方式是水冷柜机+中效加压风柜.一台设备对应一套加压过滤系统.现在的问题是不开加压风柜,温度能满足要求但风量不足;开加压风柜风量能满足要求但温度不能满足要求.我给他们的解释是不开加压风柜,整个风系统的阻力仅由水冷柜机承担,水柜压头不足,根据风量压头曲线知,部分风量转化为压头,风量减小,机组冷量不变的情况下,焓差增大,温度当然满足要求,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wgj1207
沙发
2007-07-14 21:09:14
赞同0
-
nantianren
板凳
美的多少钱你要问经销商或者厂家了,风冷的COP比水冷的低多了