该系统停止使用几个月前运行正常,重新启用时在外置水泵上并联多添加1台外置水泵作为备用。2台主机其实是1台风冷冷热水模块机组1#和1台户式风冷冷热水机组2#,1#联控外置水泵,2#自控内置水泵。
1、2台单独开启水流正常,机组各自工作也正常;
2、同时开启,1#无异常,2#检测水流不足,制冷出水温度降低快,制热出水温度升高快;
3、1#开启时,2#的水流是反的(内置水泵跟着在反转);

未命名.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    两台不同的水泵并联运行的时候,两水泵是否能正常运行还需要看水泵性能曲线;