土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【请教】商业用房空调主机噪声问题如何解决?

【请教】商业用房空调主机噪声问题如何解决?

发布于:2012-11-12 17:58:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一项目,一、二、三楼为商业用房。四楼以上为住宅。二楼使用4台130KW模块机,三楼使用5台65KW模块机。所有主机放在小区内(1楼门市后。离建筑只有1米远)。。甲方现在主要考虑噪声问题。厂家资料写单台噪声为70分贝。。有什么好的方法降低噪声啊??
另甲方觉得模块机占地太大,想改为2台风冷螺杆机组。单台噪声为80分贝。。如何解决噪声啊。。
请各位前辈多多指教。。谢谢。。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cyong522
    cyong522 沙发
    学高铁、高速路上的用阳光板等做个隔音墙就可以了,又美观,又便宜。
    2012-11-28 16:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • emmas
    emmas 板凳
    一、风机设置消声弯头并将风向导往空旷区!;
    二、在风冷模块与外墙间设置一道隔音墙;
    三、注意基础和设备的平整度,及设备的安装减震措施;
    四、安装时注意常启动设备布置在外侧,间歇启动或启动时间短的设备布置在内测。

    这个方法可以,但是最好是用EPS板直接做一个小房间,侧面做消声百叶排风,主机下面安装弹簧减震器,EPS板内侧贴吸音材料,这样可以保证住户不投诉
    2012-11-26 22:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

游泳池冷湿负荷计算问题

请教,游泳池的空调冷湿负荷在计算的时候应该要注意些什么?

回帖成功

经验值 +10