阅读下一篇
求教一个关于空调机组制冷效果不佳的工程实例大致情况是这样的:制冷区域为北京一自助餐厅,面积大概400m^2,要求容纳最多200人使用,选用的空调机组制冷量为100kw,供回水管径DN80,供回水温度7/12度,新风量6000m^3,回风量4000m^3,总送风量即10000m^3.户外温度32度的情况下调试并且无人用餐,发现室内温度最低只能维持在25度.检查空调机组的供回水温度为7/13度(原为8/16度,后增加循环水泵和冷水机组相应降低),空调机送风温度18-19度,风口末端温度20-21度,经测试空调机总送风量与各末端风口风量总和大致相等.设计参数中主要的冷负荷来自新风46kw,人体显热负荷12kw,人体潜热负荷12kw,灯光负荷10kw,外窗冷负荷10kw,加上围护结构和一些湿负荷几个kw.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报