土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教一个关于空调机组制冷效果不佳的工程实例

求教一个关于空调机组制冷效果不佳的工程实例

发布于:2007-07-04 00:14:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大致情况是这样的:制冷区域为北京一自助餐厅,面积大概400m^2,要求容纳最多200人使用,选用的空调机组制冷量为100kw,供回水管径DN80,供回水温度7/12度,新风量6000m^3,回风量4000m^3,总送风量即10000m^3.户外温度32度的情况下调试并且无人用餐,发现室内温度最低只能维持在25度.检查空调机组的供回水温度为7/13度(原为8/16度,后增加循环水泵和冷水机组相应降低),空调机送风温度18-19度,风口末端温度20-21度,经测试空调机总送风量与各末端风口风量总和大致相等.设计参数中主要的冷负荷来自新风46kw,人体显热负荷12kw,人体潜热负荷12kw,灯光负荷10kw,外窗冷负荷10kw,加上围护结构和一些湿负荷几个kw.
怀疑温度下不去的原因如下:
1、设计参数中有不合适的地方(能力有限,有待大家指点)
2、气流形式的问题.送风、回风都为侧送(但是不存在短路,同时测试吊顶下方温度为24度,与桌面温度25度温差不大,4米高空间)
3、水路不畅(但是检查过滤器没有杂质)
4、新风回风比例不均,造成新风负荷过大(但是末端送风温度也能达到20度)
以上就是我所能想到的全部了,但是问题依然没有得到解决,请大家指点一二,不胜感激!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lihe134
    lihe134 沙发




    认同,250的负荷确实小了不少
    2007-07-07 19:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • cagexxx
    cagexxx 板凳
    新回风比例不对,建议仔细核对ID图,重新计算送风量,个人认为10000m^3小了.
    2007-07-07 11:26:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位是怎样对变频多联机加氟的?

请问哪位知道变频多联机怎样补充制冷剂?压力?电流?因为调试时按装工抽真空完随意加了点,没有计算定量,现在效果不好,总不见的放完再定量加吧?还有如果你机器按装完毕后是否计算液管管径长度后按每米充氟量乘总长,然后用电子秤定量充注,至少我没见同行这么干过。各位请指教一二

回帖成功

经验值 +10