我们公司规定主机 氦检漏时,主机 内容积 里面需要确保 0.8MPa~1MPa 的压力?
但是,我查了不少资料没发现那个国标有对此有明确的规定,
请问那位高人能指点,这个压力规定值从何而来?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hally8341
    hally8341 沙发
    主机一般工作压力就是1MP,检漏的压力应该是主机工作压力的80%左右。
    2007-07-16 13:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • shancun2000
    shancun2000 板凳
    这个问题其实比较简单,主要是根据这个设备就是中央空调的技术参数,有年泄露量和氦检设备的参数计算出来的,你们是什么公司了?我是合肥皖仪科技公司的,电话13966768400,有什么可以探讨