土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急急急!有关补水泵流量问题

急急急!有关补水泵流量问题

发布于:2007-07-02 10:55:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
急急急!那位朋友能帮我解释一下?补水泵流量除了按补水量的2.5~5倍来选外,还需要考虑其它因素吗?某工程,18000平米,楼高46米,采用膨胀罐定压,膨胀罐D1000,补水泵流量:8.7t/h,软水器流量:7~12t/h,软水箱1m3,这个选型对吗?我觉得补水泵流量选大了,哪位高人帮我释疑一下?
  • txl1116
    txl1116 沙发
    我自己的计算:系统水容量:1L/m2X18000m2=18000L,补水量:18000LX2%=360l,补水泵流量:360x2.5=900L=0.9t/h,这和8.7t/h差的太远了
    2007-07-02 11:04:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻供回水主管夏季放在屋面时保温层厚度计算

设计图纸上供回水主管在屋面,老板说屋面夏季温度极高,可达到60度。这样岂不是造成冷量损失,能否放到五层内,如果五层标高低的话可以抬高层高,因为土建还没有完工。设计院说抬高标高不可取,因为土建随便加高一下费用很厉害,假如我们老板担心损失的话可以把屋面水管保温加厚,同时把管道架起来500mm左右,这样夏季管道周围空气温度也不可能达到50度。老板要求我计算一下把主管放在屋面和放在五层室内相比,保温层应加厚到多少合适。项目在苏州。

回帖成功

经验值 +10