设计院暖通图纸疑问,请大家发表看法1、原设计三台主机,供回水主管在屋面上分别接至六个立管井,再接至每层的六个机房,全空气系统。供回水主管为水平同程式。老板说只用两台主机,那么水量减小了,是否可以把屋面的主管尺寸也减小,这样岂不是经济一些。设计院说最好不能变小,因为采用两台主机效果肯定会变差,如果再把主管尺寸缩小,那么以后想加机器的时候管道就得重做。另外,虽然两台主机的水量减小,流速变小,但是并不影响效果,如果缩小尺寸则阻力会增大,那么水泵扬程不变的情况下,供水效果也会受影响。