土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 泵的问题

泵的问题

发布于:2004-09-28 10:18:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一大型中央空调系统,其中
冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP
冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP
冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP
问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉!
当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求!
电机都是水泵厂商配的,请高手分析一下!为什么会出现POWER不足!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yanng
    yanng 沙发
    多台泵并联运行水时,水泵或设备入口要装动态平衡阀,因为管路是按总流量设计的,h=sq2,当管路确定后,S是一定的,当单台泵运行时,流量减少1/4,阻力减少1/16,如果不改变管道的s值,水泵电机必烧坏,所以要在关路上增设高阻力的动态平衡阀,使h值恒定,水泵位于正常的工作点.
    2004-10-23 19:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • coolload
    coolload 板凳
    是啊,有道理
    2004-10-19 00:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助高手!

有一大型中央空调系统,其中冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉! 当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求! 电机都是水泵厂商配的,请高手分析一下!为什么会出现POWER不足!

回帖成功

经验值 +10