有一大型中央空调系统,其中
冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP
冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP
冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP
问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉!
当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求!
电机都是水泵厂商配的,请高手分析一下!为什么会出现POWER不足!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yanng
    yanng 沙发
    多台泵并联运行水时,水泵或设备入口要装动态平衡阀,因为管路是按总流量设计的,h=sq2,当管路确定后,S是一定的,当单台泵运行时,流量减少1/4,阻力减少1/16,如果不改变管道的s值,水泵电机必烧坏,所以要在关路上增设高阻力的动态平衡阀,使h值恒定,水泵位于正常的工作点.
    2004-10-23 19:52:23