有一大型中央空调系统,其中
冷冻水一次泵(5台,4用一备):12000LPM,扬程15M,电机50HP
冷冻水二次泵(4台):13333LPM,扬程35M,电机125HP
冷却水泵(5台,4用一备):15000LPM,扬程28M,电机125HP
问题是,当阀门全开时冷却水泵和冷冻水一次泵就会烧掉!
当阀门关小时冷却水泵和冷冻水一次泵工作正常,但此时流量不能满足要求!
电机都是水泵厂商配的,请高手分析一下!为什么会出现POWER不足!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shuaifengqi1975
    扬程偏大,另外多台水泵并联使用容易造成负荷过大,应检查电机工作电流,并逐台开启水泵,寻找合适工作点。
    2006-05-26 10:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • njzxh
    njzxh 板凳
    用钳流表测一下水泵工作电流