水冷机组软接被拉断的问题前段时间我们做了个大型的百货店的水冷机组的空调工程,冷却水主管是350的,设计压力大概是12公斤,用的是16公斤的橡胶软接,一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房。厂家解释说是压力过高造成的(现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右),明显不是压力过高;后来换用16公斤的波纹管软接和在软接两端法兰上加丝杆固定,结果一开机波纹管从原来的400mm拉成650mm,当时公司所有人都没办法了,立马拉断。最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来,耽误业主1天营业时间赔了100W。尽管事情过了,但是问题还是留给我们深思,到底是什么原因呢?用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
vf_19s
沙发
你的环保是按照什么标准?根据《蒙特利尔协议》,两者都是环保的。
2008-12-12 17:18:12
赞同0
-
jiayuxin521
板凳
R407C是一种三元非共沸混合工质
2008-12-12 16:24:12
赞同0
加载更多根据《京都议定书》,两者都是特别不环保的。
前者是针对臭氧层,后者是针对温室效应。
回复 举报
R410A是一种近共沸混合工质
回复 举报