请问各位高手下 R410A R407C等新型制冷剂的区别是什么

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • vf_19s
    vf_19s 沙发
    你的环保是按照什么标准?根据《蒙特利尔协议》,两者都是环保的。
    根据《京都议定书》,两者都是特别不环保的。
    前者是针对臭氧层,后者是针对温室效应。
    2008-12-12 17:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • jiayuxin521
    jiayuxin521 板凳
    R407C是一种三元非共沸混合工质
    R410A是一种近共沸混合工质
    2008-12-12 16:24:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷机组软接被拉断的问题

前段时间我们做了个大型的百货店的水冷机组的空调工程,冷却水主管是350的,设计压力大概是12公斤,用的是16公斤的橡胶软接,一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房。厂家解释说是压力过高造成的(现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右),明显不是压力过高;后来换用16公斤的波纹管软接和在软接两端法兰上加丝杆固定,结果一开机波纹管从原来的400mm拉成650mm,当时公司所有人都没办法了,立马拉断。最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来,耽误业主1天营业时间赔了100W。尽管事情过了,但是问题还是留给我们深思,到底是什么原因呢?用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~