土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池,请帮我出出主意

关于消防水池,请帮我出出主意

发布于:2007-06-16 14:03:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我始终觉得每个楼(或小区)设置消防水池在某种程度上是个极大的浪费,因此有这么一个想法,在室外景观规划时,想做一个大型喷泉或水景,兼做消防水池。问题来了,这个构思是否可行:
1.规范是否有相关规定?
2.消防验收时是否有相关规定?
3.如可行,应注意什么问题?
4.如何完善这一构思,欢迎各位前辈发表见解

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 水锤
    水锤 沙发


    消防水池时间长了,也需要泄水更换。
    况且火灾主要是初期控制,实际灭火过程中,消防队员很少从水池取水,不是消防车就是从室外消火栓中抽水
    2007-06-17 08:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • 水锤
    水锤 板凳


    即使投资相等或略有超出,也比仅仅做一个消防水池好的多
    1.原来地下室做消防水池的地方可做它用,如车库等等。一个停车位卖不少钱呢。(我是做甲方的)
    2.喷泉可做景观,增加小区亮点和主题
    2007-06-17 08:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底两框商住楼该如何做,急!

六跃七的商住楼,底下两层为商业用房,是那种小开间的,上面是住宅。商业部分每个小开间的一二层是连通的。现在问题是1。这种商住楼要不要做消防 2。做的话如何做应该是个比较普遍的问题,还是想请教一下新版建规没有提商住楼的问题,但是条纹说明里有一句:4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。

回帖成功

经验值 +10