底两框商住楼该如何做,急!六跃七的商住楼,底下两层为商业用房,是那种小开间的,上面是住宅。商业部分每个小开间的一二层是连通的。现在问题是1。这种商住楼要不要做消防 2。做的话如何做应该是个比较普遍的问题,还是想请教一下新版建规没有提商住楼的问题,但是条纹说明里有一句:4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句消防水池时间长了,也需要泄水更换。
况且火灾主要是初期控制,实际灭火过程中,消防队员很少从水池取水,不是消防车就是从室外消火栓中抽水
回复 举报
即使投资相等或略有超出,也比仅仅做一个消防水池好的多
1.原来地下室做消防水池的地方可做它用,如车库等等。一个停车位卖不少钱呢。(我是做甲方的)
2.喷泉可做景观,增加小区亮点和主题
回复 举报