请教一个空调运行控制的问题一个AHU负担多个空调区域,每个区域的使用班次不同。现处理方式为(1)在每个区域的支风管加定风量调节器和电动风阀,主管设动压传感器联动风机变频器(2)在总风管加动压传感器或静压传感器联动风机变频器。图1,当末端为过滤器时,系统主要阻力为末端风口为非风管,即风量变化时系统阻力均按h考虑。当某个区域停用时,总风量由q1降为q2,末端定风量调节器动作,局部阻力系数改变,管路特性曲线由1变为2,风机变频由1至2,保证系统风量减小,压头不变。