土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个空调运行控制的问题

请教一个空调运行控制的问题

发布于:2007-06-08 10:41:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个AHU负担多个空调区域,每个区域的使用班次不同。现处理方式为(1)在每个区域的支风管加定风量调节器和电动风阀,主管设动压传感器联动风机变频器(2)在总风管加动压传感器或静压传感器联动风机变频器。
图1,当末端为过滤器时,系统主要阻力为末端风口为非风管,即风量变化时系统阻力均按h考虑。当某个区域停用时,总风量由q1降为q2,末端定风量调节器动作,局部阻力系数改变,管路特性曲线由1变为2,风机变频由1至2,保证系统风量减小,压头不变。
图2,末端没有风口时,系统主要阻力为风管,当某一曲雨停用时,风量降低系统阻力也降低,即由h1变为h2,以后系统动作形式如图1。
图3,当空调区域使用班次变化时,由于动压传感器不会改变管路特性,风量降低的同时风压也由h1变为h2。如果末端是高效,此时风压即无法满足系统要求。而如果末端无风口时,系统风量的降低导致阻力也降低,但此时的h2是否可以满足系统的阻力要求?
请教,实际运行过程是否和图中所示一样?图1和图2中,风量变化后q2相同,定风量调节器变化后管路特性曲线2也相同,为何工况点2的压头h2和h可以不同?

1181270463727.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • elephent
    elephent 沙发
    不懂
    风机的实际运行中,其性能曲线是根据管道阻力变化而变化的
    好像是这样
    2008-01-29 13:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    张三话说一半就完了?
    2007-06-24 20:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

您的论文发表了吗???

您的论文发表了吗???半月刊,双刊号,国际标准大16开本,全文上网。 内设:建筑工程、经济论谈、创新教育、图书馆纵横、信息科学、等栏目。 投稿邮箱: hljkjxx@sina.com lw82990065@126.com (请两个信箱同时发信,确保及时回复)投稿咨询:13115307076 0451-82990065 QQ:63413536来稿要求:作者必须提供论文的题目、作者、单位、邮编、所在省、市、摘要、关键词、参考文献

回帖成功

经验值 +10