新建规8.1.3规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10米;……
注1:……
注2:高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备的要求。
注3:……
按照规范的意思,应该只考虑室外,对于临时高压,多层时可以用消防云梯等达到屋顶,所以我计算水泵的扬程是,静压+120米水带管损+充实水柱压力。但对于高层厂房,只能立足于自救了,那室外临时高压就没有意义,注解2值得是不是是内外合用?可按规范应该是分开的,那我计算水泵扬程怎么算?如果是合用就很好办,直接从最不利点算下来,流量累加即可,可这说的明明是分开的,迷惑中……


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jjplj
    jjplj 沙发
    又没有人帮下?
    2007-06-08 09:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • 建规》、《高规》答疑手册
    该文为《建规》、《高规》答疑手册,其中《建规》适用于九层及九层以下建筑( 包括设置商业服务网点的居住建筑),《高规》则适用于十层及十层以上居住建筑。
  • 建规》技术问答系列(一)
    问:某厂办公楼的建筑高度自室外地面至屋面面层的高度为23.7m,至女儿墙的高度为24.9m。该楼的建筑高度不符合《高规》(以下简称《高规》)的建筑高度的要求,又不符合《建规》(以下简称《建规》)建筑高
  • 最新《建规》、《高规》答疑手册
    为了大家共同学习提高防火规范的学习 本人吐血奉献 花钱买来的内部资料 给各位.希望大家多多支持! 里面是最新的 两本规范的详细解释 和常见问题的专家解剖!
  • 建规/高规重点条文分析对比
    建规》、《高规》答疑手册
  • 《建规》、《高规》答疑手册.doc
  • 建规》技术问答系列(八)
    1、粮食砖圆仓,每个直径12m、高16.8m,砖混结构,共10个,总容量1万吨。请问其室外消火栓用水量应按《建规》第8.2.2条中规定的25L/s考虑,还是按第8.2.3条中规定的40L/s考虑?
  • 建规》技术问答系列(二)
    《建规》第2.0.1条关于柱的耐火极限规定:二级耐火等级支承多层的柱的耐火极限不应低于2.5h,支承单层的柱的耐火极限不应低于2.0h。某工程为轻钢结构梁、柱、檩条体系,对此类结构是否也应遵循此条规定
  • 建规》技术问答系列(九)
    《建规》第9.3.10条规定:通风、空调系统的送、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处应设防火阀。但并没说明空调机房的大小,采用空调机组的类型(柜型机、组合空气处理机等)以及被空调面积的大小(即系统的大小)
  • 建规》技术问答系列(六)
    某新建综合楼(属一类高层民用建筑)、游泳馆,该综合楼、游泳馆与原有已建的低层民用建筑相连,为不规则的“┻”型建筑,其中“━”边各分段中线长度为242m,“┃”边分段中线长度为83m,其建筑总长度超过2
  • 建规》技术问答系列(七)
    建规》第7.2.8条规定:二级耐火等级的丁、戊类厂(库)房的柱、梁均可采用无保护层的金属结构,但使用甲、乙、丙类液体或可燃气体的部位应采用防火保护设施。该条不应写上“二级耐火等级”,既然是二级,采用无
  • 建规》技术问答系列(三)
    某加油站,在其东侧围墙内有1台户外变压器,S9型、80kVA,高压侧10kV、低压侧380/220V,变压器总油量180kg,四周有1.7m高实心砖围墙。该加油站采用直埋地下卧式油罐,共有5个油罐,总
  • 建规》技术问答系列(四)
    某涂料厂工程中有一座乙类1项库房,共3层,每层建筑面积小于900m2,防火墙间小于300m2。消防建审意见提出该库房总面积只能为900m2,请解释《建规》第4.2.1条的表4.2.1。
  • 建规》技术问答系列(五)
    某商场建筑,总计四层,每层建筑面积不大于5000m2,设有自动喷水灭火系统,那么该商场内的楼梯是否可以不设封闭楼梯间?
  • 上海汤臣一品8.1DY节点
    本资料为上海汤臣一品8.1DY节点,包含节点大样图、房间吊顶大样图、房间床背景大样图,欢迎下载!
  • 上海汤臣一品8.1PL平面
    本资料为上海汤臣一品8.1PL平面,包含原始结构图、拆除墙体定位图、新建墙体点位图、平面布置图,欢迎下载!
  • 上海汤臣一品8.1EL立面
    本资料为上海汤臣一品8.1EL立面,包含客餐厅立面图、主卧立面图、书房立面图,欢迎下载!
  • 在CAD上手动加载迷你工具,提高工作效率,提供了简便的模型空间与图纸空间的切换,使图纸排版更方便简洁
  • 很好用,很牛逼的施工放线专用测量软件,不用你会后悔的哦!
  • 建规》《高规》整合介绍及防火设计常见问题3
    本资料为《建规》《高规》整合介绍及防火设计常见问题3,含建筑保温等。
  • 建规》《高规》整合介绍及防火设计常见问题1
    内容包括: 消防道路 、消防扑救面、扑救场地 、建筑高度 、防火间距 、如何划分防火分区 等等。

阅读下一篇

稳压泵流量问题请教

一石化厂,消防水系统负责罐区冷却喷淋、消火栓、装置区消防炮等,消防用水量估为200L/S,我觉得应该设成稳高压消防系统,但是不知道稳压泵流量怎么计算啊,也不知道稳压罐体积怎么定,哪位高手能帮忙解答一下啊。小妹感激不尽!