土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对于建规8.1.3理解问题

对于建规8.1.3理解问题

发布于:2007-06-06 16:44:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新建规8.1.3规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10米;……
注1:……
注2:高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备的要求。
注3:……
按照规范的意思,应该只考虑室外,对于临时高压,多层时可以用消防云梯等达到屋顶,所以我计算水泵的扬程是,静压+120米水带管损+充实水柱压力。但对于高层厂房,只能立足于自救了,那室外临时高压就没有意义,注解2值得是不是是内外合用?可按规范应该是分开的,那我计算水泵扬程怎么算?如果是合用就很好办,直接从最不利点算下来,流量累加即可,可这说的明明是分开的,迷惑中……


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kc900@co163
    kc900@co163 沙发
    不用迷惑了,消防队的人比你更迷惑呢。室内、室外的水泵可以合用,苏州很多都是室外临时高压系统,水泵扬程就是你计算的结果。
    2007-06-08 15:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    又没有人帮下?
    2007-06-08 09:04:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

稳压泵流量问题请教

一石化厂,消防水系统负责罐区冷却喷淋、消火栓、装置区消防炮等,消防用水量估为200L/S,我觉得应该设成稳高压消防系统,但是不知道稳压泵流量怎么计算啊,也不知道稳压罐体积怎么定,哪位高手能帮忙解答一下啊。小妹感激不尽!

回帖成功

经验值 +10