稳压泵流量问题请教

发布于:2007-06-06 15:45:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一石化厂,消防水系统负责罐区冷却喷淋、消火栓、装置区消防炮等,消防用水量估为200L/S,我觉得应该设成稳高压消防系统,但是不知道稳压泵流量怎么计算啊,也不知道稳压罐体积怎么定,哪位高手能帮忙解答一下啊。
小妹感激不尽!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shuochan
    shuochan 沙发


    设成稳高压消防系统是肯定的,稳压泵的流量要看你管网的大小,在管网中的阀门及消防设施都可能成为泄漏点——难不成开一个室内消火栓也开主泵吧!因此石化企业稳压泵流量起始流量一般不小于5L/S,大的系统都是10L/S甚至更大,气压罐可有可无,只是减少稳压泵的开启次数,一般都是采用压力范围来控制稳压泵的开启及主泵的启动!!
    2007-07-13 16:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhangcf-73
    zhangcf-73 板凳
    真正起消防作用的是消防主泵,而不是稳压泵.