土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 鸿业负荷计算中渗透的风量怎么选择

鸿业负荷计算中渗透的风量怎么选择

发布于:2012-10-19 15:13:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在做负荷计算时,有空气渗透这一项,现在想请教下,关于空气渗透的风量,是不是按保持正压的新风量来取,(书上的资料是按换气次数估算,即有外窗的房间,正压新风量取1—2次/h,无窗和无外门的房间取0.5-0.75次/h),如果计算时已经把新风的负荷算进去。那渗透风量的负荷还用不用算进总负荷里面。各位大虾有啥帮忙解答下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 黑宇
    黑宇 沙发
    我觉得还是需要计算的,渗透风量从门窗进入,新风则由专门的新风系统送入,二者来源不同,应计算渗透风带来的负荷
    2013-09-12 22:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    计算空调负荷时室内为正压,无渗透风量负荷。计算采暖负荷时,软件按风压和热压及朝向自动计算,我们需要设定部分参数及缝隙长度的计算。
    2012-10-19 16:12:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补水泵压力和自来水压力的关系??

有个工程楼高18米,我计算的补水泵压力为18+5=23米。但是有同事建议我用30-40米扬程,说是最起码这个压力才能保证排气。而且平常的自来水压力也是2-4公斤,因此可以用自来水直接补。我迷惑了~~这样有道理么??自来水压力与补水泵压力有关么??

回帖成功