土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 补水泵压力和自来水压力的关系??

补水泵压力和自来水压力的关系??

发布于:2012-10-19 10:52:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有个工程楼高18米,我计算的补水泵压力为18+5=23米。
但是有同事建议我用30-40米扬程,说是最起码这个压力才能保证排气。而且平常的自来水压力也是2-4公斤,因此可以用自来水直接补。
我迷惑了~~这样有道理么??
自来水压力与补水泵压力有关么??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
    不错的资料,可以参考看看,或许有帮助, http://zhinan.51xiaoguo.com/
    2012-11-15 13:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    系统分为补水和定压两个方面。
    首先确定你的定压方式:是高位膨胀水箱?机房压力罐?还是变频泵?不同型式对补水压力要求是不同的。高位膨胀水箱,你只要保证补水能供进水箱就可以补进去,而其它方式,需要满足系统高压点(比如膨胀罐的高水位压力和低水位压力是不相等的)的压力要求。
    自来水补水需有防倒流措施。
    2012-10-19 16:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于酒店冷热源和使用蒸汽的问题

一安徽县城里的四星级酒店,大概六十米高左右,3万平方左右,定冷热源的时候,我倾向于螺杆机组+燃气锅炉(溴化锂机组我否定掉了,我考虑的是溴化锂的维护比较麻烦,我看了下网上的对比,寿命和初投资及运行费用溴化锂机组都没多少优势),现在就有一个小问题我不太清楚了,燃气锅炉我用热水的,但是酒店用(比如厨房,消毒,布草间)的蒸汽怎么办额?蒸汽还有没有其他的来源啊,是不是我一定要用蒸汽锅炉了?

回帖成功

经验值 +10