
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
新风处理到室内等含湿量问题最近我在做一工程新风只承担室内一部分显热负荷而不承担潜热负荷 ,风机盘管承担室内的部分显热负荷和全部潜热负荷 ,风机盘管在湿工况下运行。这样处理可以算出新风机组的冷冻水供水温度为8℃左右,而这个温度也是风机盘管理想供水温度一般制冷机要求的最佳供冷水温度为6-9 ℃ 此时冷机运行效率最高!但是这样处理后我在画焓湿图时遇到问题就是风机盘管处理终态点和送风点重合下面是图:L为新风处理终态点
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳