最近我在做一工程
新风只承担室内一部分显热负荷而不承担潜热负荷 ,
风机盘管承担室内的部分显热负荷和全部潜热负荷 ,
风机盘管在湿工况下运行。
这样处理可以算出新风机组的冷冻水供水温度为8℃左右,
而这个温度也是风机盘管理想供水温度
一般制冷机要求的最佳供冷水温度为6-9 ℃
此时冷机运行效率最高!
但是这样处理后我在画焓湿图时遇到问题
就是风机盘管处理终态点和送风点重合
下面是图:
L为新风处理终态点
M为风机盘管处理 终态点
这样M与0点重合了,有这样的可能吗?
0点混合点是根据热湿比线和送风温差决定的!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句新风机只承担新风负荷,新风机将新风处理至室内状态点
风机盘管承担室内负荷
楼主再想想
回复 举报
回复 举报