土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻冷却泵控制方式

冷冻冷却泵控制方式

发布于:2007-05-09 19:55:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想请问各位师傅冷冻冷却泵控制方式用温差好还是用压力差好呢,各有什么特点? 谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 荔枝兔
    荔枝兔 沙发

    “这样控制方式最节能。”?同时考虑主机能耗吗?
    2007-09-16 11:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • wxs0626
    wxs0626 板凳
    冷冻水系统的水泵用压差控制,冷却水系统用温度控制。这样控制方式最节能。取集水器与分水器的压差信号来控制水泵变频器。冷却水取出水温度信号。
    2007-09-16 11:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重大事故:提醒使用乙二醇机组的朋友

三台机组三吨多R-134a全部泄露,损失惨重!!我们公司新用的机组是用乙二醇作为载冷剂的,目前还处于施工阶段,昨天下午乙二醇充注完成,浓度是25%,为了使溶液均匀,总包商就开启水泵循环,三台机组的冷冻阀门均打开。冷却水没有开启。运行一夜。末端机组没有开。今天早晨上班后,我到现场瞎逛(嘿嘿,作为甲方的技术员这个时候事情不多的),发觉有泄露的气流声,赶紧检查冷冻机,发现蒸发器安全阀已自动起爆,其他两台已经没有泄露声音,但安全阀上的塑料盖子已被顶到地下了。所以判断也全爆了。因为没有移交,所以没有做任何处置。通知总包商暖通负责人处理。其到现场后停止水泵运行。在等待其来的的时间内,我检查发现,一,载冷剂温度已经高达54度,二、供水压力达到9bar(回水定压设定是3bar)。

回帖成功

经验值 +10