土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷机组冷凝器承压强度不够的解决方法?(现实案例)

水冷机组冷凝器承压强度不够的解决方法?(现实案例)

发布于:2007-05-09 11:21:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是外行,这是一个现实工程:办公楼层内设计安装了小型水冷机组(制冷量61kW),负责一个大机房的24小时制冷,该机组冷凝器标配承压只有0.5MPa ,冷却水由大楼统一提供,冷却水塔设在楼顶,到本层高差130m左右,水静态压力就有1.3MPa,机组承受不了;有工程师建议增加板式换热器,把机组冷凝器与大厦冷却水分开,请大家帮忙分析一下可行性及需注意的问题!
机组冷却水流量及进出水温差:211LPM,30℃/35℃.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liangyueb
    liangyueb 沙发
    如果冷却水水质可以的话,可以直接用钎焊板式冷凝器啊!
    2007-05-11 12:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • lf88-92
    lf88-92 板凳
    感谢5楼和8楼的建议.其时我们目前面临两个选择:
    1.加换热器,带增加两组循环泵(这个方案,经济上暂不说,现场安装就是问题,已没有空间安装这些设备了).
    2.非标加工机组冷凝器,按2.5MPa要求.(这个方案最合理,但目前我们没有找到加工商;都说作不了)
    那位有这方面的信息,帮忙提供一下,这里先谢谢了!
    2007-05-11 09:07:11

    回复 举报
    赞同0