在填节能报告时发现冷热水系统的输送能效比(ER)计算很小,不太可能满足实际工程大家实际是怎么作的?可以探讨一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
vts600766
沙发
次回风系统,在计算新风负荷时,大家都认为是处理到室内焓值,其实应该是处理到室内状态点。这两种方法新风的冷负荷是一样的,但湿负荷不同,最新版的鸿业软件计算是就会有区别,如果是默认新风处理到焓值,它会把剩下的湿负荷算到室内湿负荷上。那么房间的热湿比就会减
2008-04-24 16:42:24
赞同0
-
vts600766
板凳
次回风系统,在计算新风负荷时,大家都认为是处理到室内焓值,其实应该是处理到室内状态点。这两种方法新风的冷负荷是一样的,但湿负荷不同,最新版的鸿业软件计算是就会有区别,如果是默认新风处理到焓值,它会把剩下的湿负荷算到室内湿负荷上。那么房间的热湿比就会减