中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台. 书上说并联系统最好 不要多于 3台 那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xiexf4413
沙发
保持建筑物或房间正压所需新风量,可按以下换气次数指标估算:
2007-05-05 16:32:05
赞同1
-
blackeye
板凳
一般空调房间宜保持正压,走道宜保持负压,那个帖子恐怕是说反了!要不就是楼主自己写错了!至于正压数值,一般5-10Pa就可以了,如果是50Pa,很可能打不开房门了。
2007-05-04 17:51:04
赞同1
加载更多1. 保持5Pa正压,0.6~0.9次/h;
2. 保持10Pa正压,1.0~1.5次/h;
3. 保持15Pa正压,1.5~2.2次/h;
4. 保持20Pa正压,2.1~3.0次/h;
5. 保持25Pa正压,2.5~3.6次/h;
6. 保持30Pa正压,2.7~4.0次/h;
7. 保持35Pa正压,3.0~4.5次/h;
8. 保持40Pa正压,3.2~5.0次/h;
9. 保持45Pa正压,3.4~5.7次/h;
10.保持50Pa正压,3.6~6.5次/h。