土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调房间正压的几个问题

关于空调房间正压的几个问题

发布于:2007-05-04 16:22:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚从这论坛里看到一个贴,说办公楼里走廊的正压要保持在50Pa,本人觉得这个数据有点过,50Pa的确不小了,我跟的一个无尘室的压力达到30Pa,业主就叫起来了!并且,在压力是30Pa的时候,打开风淋室的门,就会感觉到有很大的风往外吹。小弟在此请教各位,房间的正压到底该如何定?又是如何实现的呢!?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiexf4413
    xiexf4413 沙发
    保持建筑物或房间正压所需新风量,可按以下换气次数指标估算:
    1. 保持5Pa正压,0.6~0.9次/h;
    2. 保持10Pa正压,1.0~1.5次/h;
    3. 保持15Pa正压,1.5~2.2次/h;
    4. 保持20Pa正压,2.1~3.0次/h;
    5. 保持25Pa正压,2.5~3.6次/h;
    6. 保持30Pa正压,2.7~4.0次/h;
    7. 保持35Pa正压,3.0~4.5次/h;
    8. 保持40Pa正压,3.2~5.0次/h;
    9. 保持45Pa正压,3.4~5.7次/h;
    10.保持50Pa正压,3.6~6.5次/h。
    2007-05-05 16:32:05

    回复 举报
    赞同1
  • blackeye
    blackeye 板凳
    一般空调房间宜保持正压,走道宜保持负压,那个帖子恐怕是说反了!要不就是楼主自己写错了!至于正压数值,一般5-10Pa就可以了,如果是50Pa,很可能打不开房门了。
    2007-05-04 17:51:04

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8台1200RT机组如何选择一次泵,二次泵?

大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台. 书上说并联系统最好 不要多于 3台 那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)