土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 8台1200RT机组如何选择一次泵,二次泵?
大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台. 书上说并联系统最好 不要多于 3台 那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)

全部回答(6 )

  • chen3443
    我做过14台,360RT风冷冷水机组并联集中冷冻站,有必要大家一起分享,研究下。联系QQ:77692426,愿结识更多暖通同道的朋友
    2007-08-09 22:48:09 来自 PC 评论 举报
  • chen3443
    8台冷水机组与8台一次泵对应选择,最好主机出口安装静态流量平衡阀,保证每台主机恒流量,另外安装2次泵,最好不超过3台,另设置一台备用,二次泵采用变频,设置压差旁通。
    2007-08-09 22:44:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 810 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10