8台1200RT机组如何选择一次泵,二次泵?
8台1200RT机组如何选择一次泵,二次泵?
大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台. 书上说并联系统最好 不要多于 3台 那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)
发布于
2007-05-04 09:22:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
chen3443
我做过14台,360RT风冷冷水机组并联集中冷冻站,有必要大家一起分享,研究下。联系QQ:77692426,愿结识更多暖通同道的朋友
2007-08-09 22:48:09
来自 PC
评论
举报
chen3443
8台冷水机组与8台一次泵对应选择,最好主机出口安装静态流量平衡阀,保证每台主机恒流量,另外安装2次泵,最好不超过3台,另设置一台备用,二次泵采用变频,设置压差旁通。