阅读下一篇
上海商用办公大楼空调设计第四次提问1。照明负荷如何选择。(办公室、会议室、餐厅)如,根据网络上的电子版本,办公楼的照明指标为40W/M2。很明显,按照此数据算出来的负荷偏大很大。疑问是此照明负荷是否已包含其他设备负荷,如计算机。详细的计算公式, Q=n1*n2*N*Clq(《暖通空调》)n1-镇流器功率系数,可查得;n2-灯罩隔热系数,可查得;Clq-照明散热冷负荷系数,可查得;N-照明灯具所需要功率,待确定。若要按上面公式算照明负荷的话,如何获得N,即使得到了单个灯具的功率后,图纸上一般不会表明各房间所用灯具的数量,最后的N如何获得?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1低温送风空调系统好象就是夏季制冷工况向室内提供冷量的空调系统,相对与冬季制热工况
2室内设计干球温度比常规空气调节系统提高1℃,可能是避免送风口结露采取的措施
个人理解,大家评论
回复 举报