土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 上海商用办公大楼空调设计第四次提问

上海商用办公大楼空调设计第四次提问

发布于:2007-04-25 09:55:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1。照明负荷如何选择。(办公室、会议室、餐厅)
如,根据网络上的电子版本,办公楼的照明指标为40W/M2。很明显,按照此数据算出来的负荷偏大很大。疑问是此照明负荷是否已包含其他设备负荷,如计算机。
详细的计算公式,
Q=n1*n2*N*Clq(《暖通空调》)
n1-镇流器功率系数,可查得;
n2-灯罩隔热系数,可查得;
Clq-照明散热冷负荷系数,可查得;
N-照明灯具所需要功率,待确定。
若要按上面公式算照明负荷的话,如何获得N,即使得到了单个灯具的功率后,图纸上一般不会表明各房间所用灯具的数量,最后的N如何获得?

2。办公室其他设备负荷指标值?(如计算机、打印机)
  • michelle5156
    michelle5156 沙发
    这些参数都只能是估算。一般来说,办公室灯具的功率都差不多,计算机打印机人员密度计算,现在一般的公司都是每人一台计算机,打印机你按计算机的数量进行估算。其实这些参数你在你的办公室里都能发现,而且一方面这不可能做到百分之百准确,另一方面和业主沟通一下,看看他在这方面有什么特别要求,如果没有就按普通办公室计算就可以了。
    2007-04-25 14:53:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁来关注中央空调计量问题

随着国家供热体制改革的进行,中央空调“按量收费”已众所尽知,势在必行,在短短四、五年时间内,中央空调计量收费方式花样百出,从水表计费、电表计费、计时收费到热量表计费,中央空调按量收费几乎也成为了楼盘销售商“炒作”的卖点 由于计量收费属国家强制检定的计量器具,在此基础上发展起来的中央空调计费类产品的合理性、准确性、可靠性以及在智能概念引导下,究竟能否真正做到公平合理、给使用者带来经济实用的效果等等问题,一直停留在需求和概念上,未能引起企业及使用者的关注。为此我们通过市场调查了解,中央空调计量收费存在以下问题。

回帖成功

经验值 +10