阅读下一篇
请问手术室净化空调有关技术问题1、手术室设计方案为风冷(冷水)热泵机组,空气处理机组为全新风,手术室面积60M2两个手术室,制冷量28KW,制热量27KW,空气处理机组风量为5000M3/H,请问该机组负荷是否满足手术室空调要求,室外空气干球温度35,湿球温度24。另外,请问,手术室的湿负荷如何估算。如果采用全新风运行的话,热泵机组负荷应该为多大。冬天该室外温度为5度,相对湿度为80%,请问空气处理机组是否需要加湿,2、采用直接膨胀式(制冷剂)空气处理机组,室外室是否有热泵机组,如果没有,冬天制热是否采用辅助电加热设备
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳估算时,一般与商场差不多。但是也要注意人流量的问题。
回复 举报