发布于:2007-04-25 01:28:25
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
1、手术室设计方案为风冷(冷水)热泵机组,空气处理机组为全新风,手术室面积60M2两个手术室,制冷量28KW,制热量27KW,空气处理机组风量为5000M3/H,请问该机组负荷是否满足手术室空调要求,室外空气干球温度35,湿球温度24。另外,请问,手术室的湿负荷如何估算。如果采用全新风运行的话,热泵机组负荷应该为多大。
冬天该室外温度为5度,相对湿度为80%,请问空气处理机组是否需要加湿,
2、采用直接膨胀式(制冷剂)空气处理机组,室外室是否有热泵机组,如果没有,冬天制热是否采用辅助电加热设备
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句就你的问题有这几点你可以确认:
1.室内湿负荷 人员湿负荷+敞开水湿负荷+散湿设备+其他
2.确定热湿比线
3.画出I-D图
4.查规范确定送风温差
5.可能需要除湿 所以可能需要再热
6.确定室外点
7.计算全新风的风量是否满足
回复 举报
回复 举报