土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 选择风机盘管的问题

选择风机盘管的问题

发布于:2007-04-20 09:49:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做的是办公楼,在选办公室盘管时发现冷负荷普遍偏小,30多平米的房间冷负荷(不包括新风负荷)才2000出头,就算乘个系数,还是感觉太小,老师说要选FP68的盘管,可是又找不出哪里负荷算少了。给点建议阿

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 208shiyan
    208shiyan 沙发
    要按显热冷负荷、全热冷负荷和冬季热负荷三个条件同时满足来选择风机盘管!


    赞同!
    2007-04-26 01:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • hxd19811001
    hxd19811001 板凳
    FP-68的冷量怎么会只有2000多W 呢,应该在3500W以上!你看的是哪家的样本啊?
    2007-04-23 08:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多