土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助斑竹:玻璃幕防结露问题?

求助斑竹:玻璃幕防结露问题?

发布于:2007-04-18 18:15:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一个公共温泉戏水区,屋面采用玻璃采光顶,温泉池子面积150M2,池子水温40度左右,空间高度为8米!
设计参数:室外:夏季 干球温度:36.5 湿秋温度:27.3 湿度:49.9%
冬季 空调设计温度:2 湿度:82%
室内: 25~28 湿度:65%
请教斑竹:保证玻璃顶采光的情况下,采用什么措施才能防止冬天采光顶不结露?
要是采用中空玻璃的话,我怎样才能知道什么规格的玻璃才能符合设计的需要呢?
换句话说我怎么计算才能知道中空玻璃室内这一侧的温度呢?
我的QQ:58294454 恳求高手帮个忙?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • njzxh
    njzxh 沙发
    楼上说的是个好办法,但也有麻烦,不营业或不开放的时间段空调如果停了的话。。。还是要结的:(
    2007-04-24 09:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • wzh105
    wzh105 板凳
    冬天采光顶不结露的问题.
    首先,冬天室内空气的露点温度约为17.8~20.7,要想玻璃不结露,必须玻璃的内表面温度高于露点温度。
    可以采用热风给玻璃顶局部加热,以提高玻璃内侧的温度。
    采用中空玻璃的话,最小热阻大约为11.9(m2.C/W)。估计没这么大热阻的中空玻璃。
    250的墙才1.5,玻璃不太可能达到11.9的。代价太高了
    具体计算见红皮书吧
    2007-04-23 17:37:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:浴区除湿量的计算?

本人遇到一个问题,希望高手帮个忙?现有一个浴区,池区面积200M2,24个淋浴头,本人大概算了一下每小时含湿量为600g/s?设计参数:室外:夏季 干球温度:36.5 湿秋温度:27.3 湿度:49.9% 冬季 空调设计温度:2 湿度:82% 室内: 25~28 湿度:65% 想采用通风除湿, 我查了一下计算公式:W=G(Dn-Dj)/1000,但是本人不知道如何对Dn和Dj取值,要是按设计的室内外的设计湿度计算,发现夏季室外的湿度比室内的湿度还大根本无法除湿?

回帖成功

经验值 +10