本人遇到一个问题,希望高手帮个忙?
现有一个浴区,池区面积200M2,24个淋浴头,本人大概算了一下每小时含湿量为600g/s?
设计参数:室外:夏季 干球温度:36.5 湿秋温度:27.3 湿度:49.9%
冬季 空调设计温度:2 湿度:82%
室内: 25~28 湿度:65%

想采用通风除湿, 我查了一下计算公式:W=G(Dn-Dj)/1000,但是本人不知道如何对Dn和Dj取值,要是按设计的室内外的设计湿度计算,发现夏季室外的湿度比室内的湿度还大根本无法除湿?
谁能告诉我大概的计算过程?我的想法是否正确?
我的QQ:58294454 恳求高手帮个忙?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • michelle5156
    michelle5156 沙发
    浴室基本上只要有送排风就好:送进去经过处理的新风,浴室温度在25度左右差不多。然后再设一个排风机,使空气流通,排除浴室湿气,有助消除浴室闷闷的感觉。
    2007-04-26 10:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    没明白,浴室还要除湿?!浴区湿度基本是接近100%,而且散湿量特别大。夏季,如你说的,室外空气的含水量可能比室内还高,通风除湿肯定是不现实的。室内外空气的含湿量在I-D图上一查便知。
    冬季,新风温度太低,还需要加热。
    还有,“每小时含湿量为600g/s”说法不准确。
    真要除湿,可以考虑用冷冻式除湿机,比如一个10P的冷冻式除湿机一小时的除湿量20kg左右,你这里的湿负荷太大了!