土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有没有大师讲下风管局部损失怎么计算呀

有没有大师讲下风管局部损失怎么计算呀

发布于:2012-09-20 18:02:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
弯头,变径领会了,就差三通,四通不知道怎么计算,书也看了,就是那个系数搞不懂,怎么又分主管系数,支管系数,是不是把这两个系数分别代入方式然后加起来啊
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    不要加,主管系数是指主管的阻力系数,算主管阻力时用;支管系数是指支管的阻力系数,算支管阻力时用。
    2012-09-21 15:14:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒温恒湿箱不制冷故障分析

  由于客户经常会遇到恒温恒湿设备不制冷的状况,所以今天在这里跟大家一起研究研究,以下意见仅供参考。  分析一:由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。  电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。