土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 恒温恒湿箱不制冷故障分析

恒温恒湿箱不制冷故障分析

发布于:2012-09-20 16:20:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  由于客户经常会遇到恒温恒湿设备不制冷的状况,所以今天在这里跟大家一起研究研究,以下意见仅供参考。

  分析一:由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。

  电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。

  用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。

  分析二:未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。

  一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现如图3所示的故障现象。

  至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。

  对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。

  根据上面的分析,只有深入了解试验箱的工作原理和工作过程,才能迅速地解决试验箱在运行过程中出现的问题。希望本文能够多从事环境设备管理运行维护人员有所裨益,共同推动我国环境工程的发展。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解析窖设计技术的七点要求

  一、酒窖地点要求选择  1、酒窖制作选址通常在地常在地面以下的地下室内,通常情况下酒窖建得越深越好  2、位于室内的酒窖最好存放在西北方向,西北方向不容易受到阳光的直射  3、酒窖的地点选择在建筑物下层比上层好  二、酒窖墙面  1、采用木材时墙壁事先处理安上2*6或2*4的木质防腐木龙骨架,内设防冻以及保温材料,气温较寒冷的地区,地板也要进行保温处理。  2、因墙体需要测量、计算得到一个比较准确的数值来满足各个空间的储存要求。建议采用保温方法是采用挤型板、聚苯板这样常用的保温材料

回帖成功

经验值 +10