空调设计、预算经验性数据

发布于:2007-03-14 09:57:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
单位换算
1千瓦=860大卡
1冷吨=3.517千瓦(美国冷吨)
1冷吨=3.861千瓦(日本冷吨)
1冷吨=3.923千瓦(英国冷吨)

冷负荷的一般性选择
房间名称 单位负荷w/m2
会所 150-250
商场 150-250
办公室 90-140
会议室 200-250
餐厅 200-350
公寓豪华客房 115-150
公寓普通客房 115-180
娱乐用房 200-350

新风负荷可按每100立方米1.25-1.7KW估算(对于北方可取下限,南方可取上限)

匹配风量同冷量
M=冷量/风量(w h /m3)
推荐值M=4.6-5.8,如果大于5.8,则要放大送风量。太小,造成浪费,

回风口的位置 吸风速度(m/s)
房 间 上 部 4.0-5.0
房间下部
不靠近人经常停留的地点时 3.0-4.0
靠近人经常停留的地点时 1.5-2.0
用于走廊回风时 1.0-1.5

冷冻水流量估算/TR(冷吨)
水量 冷冻水(或盐水)
冷冻水 盐水 制冰
I/s 0.14~0.20 0.25~0.40 0.64~1.25

空调主机房估价
5000元/RT
主机:78%
管道:10%
阀件:12%
辅材:10%
空调末端估价(含空调主机):
200-300元/m2

净化工程估价(十万级):
900-1500元/m2
空调:52%
装饰:40%
电气:8%

仅供参考
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    新风负荷可按每100立方米1.25-1.7KW估算(对于北方可取下限,南方可取上限)
    上限太小了吧,一般新风焓差都在50左右,负荷应在1.6、1.7左右。
    2007-03-14 10:20:14

    回复 举报