阅读下一篇
非标准工况下空气处理机组制冷能力的换算1.根据空气处理机组产品样本给出的标准工况(空调工况)在ID图上绘制空气处理过程1.1 冷冻水温度:7/12℃,空气进口参数:27℃/19.5℃,焓55.78kJ/kg,循环风量5000m3/h(仅对本算例有效),制冷量28.9kW(仅对本算例有效),冷风比5.78W/m3/h,处理焓差17.34kJ/kg,空气出口焓38.44kJ/kg。1.2 38.44kJ/kg的等焓线与80%的相对湿度线相交得机器露点L,空气参数为15.64/13.56℃。将连接空气初终状态点连线延长与相对湿度100%的线相交得接触温度C,空气温度为10.42℃,焓30.52kJ/kg。