土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 盘管测吹可以达到多大水平距离?

盘管测吹可以达到多大水平距离?

发布于:2007-02-07 22:05:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有个项目,是个办公楼,房间有8米长,业主想做测吹太高中间掉顶的高度,原来是用下送的,请问1。测吹风口离对面墙有7米多这样另一侧的空调效果会有影响嘛?2。用高静压的会不会效果好点?3,一般做侧吹的风口距对面墙体一般最远可以达到多少米??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lihe134
    lihe134 沙发
    还要考虑盘管的牌子问题

    样本上标的实际中并不一定能达到
    2007-10-13 11:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • linxiaodongmail
    自己顶一下,5米的现场我是见过
    2007-10-12 22:13:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!今天遇到的急事!

压缩机排气与U型冷凝器的接法   经过分液头以后下进上出和上进下出  对系统有什么影响?  

回帖成功

经验值 +10