压缩机排气与U型冷凝器的接法   
经过分液头以后下进上出和上进下出  对系统有什么影响?  

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 49921019
    49921019 沙发
    我不懂 学习ing:)
    2009-02-03 15:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • lbalexlee
    lbalexlee 板凳
    气体的分配相对液体或气液两项流体来说容易得多,没有必要使用分液头,不仅增加成本,也会增加阻力损失,压缩机耗功会增加。只需常规的接法就能分配均匀。
    下进上出不好,因为“水往低处流”啊。你的问题应该是左进右出或是右进左出吧,遵循二楼的法则,实现氟利昂与空气流向相反即可。
    2009-01-06 16:32:06