我厂选用南京天加MAU,送风管道阀门全开,在送风端测得静压很小;风机品牌是东元,功率:22KW;满载电流:43.2A 测试数据如下:滤网 电机频率 测试电流 静压全装 35HZ 18.6A 100PA全装 50HZ 43.2A 150PA拿掉2/3高效 50HZ 200PA拿掉2/3初、中效 50HZ 250PA现在无尘室温湿度总上不去,请教各位高人,望提出宝贵意见。衷心感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lgy-nh
沙发
多谢大家了,这里真是个好地方啊
2007-02-04 22:48:04
赞同0
-
lgy-nh
板凳
风量达不到要求,压头也偏小啊,也不知道风机厂家出厂时是如何测量。况且我们有高效过滤,对了,请问在设计过程中要不要考虑过滤终阻力