无尘室急救

发布于:2007-02-02 18:48:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我厂选用南京天加MAU,送风管道阀门全开,在送风端测得静压很小;
风机品牌是东元,功率:22KW;满载电流:43.2A
测试数据如下:

滤网 电机频率 测试电流 静压
全装 35HZ 18.6A 100PA
全装 50HZ 43.2A 150PA
拿掉2/3高效 50HZ 200PA
拿掉2/3初、中效 50HZ 250PA


现在无尘室温湿度总上不去,请教各位高人,望提出宝贵意见。
衷心感谢!



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • clockman
    clockman 沙发
    温湿度老上不去,是不是嫌露点太低了啊,如果送风露点没有问题的话,你应该检查下MAU的滤网段,和机外静压。

    还有最近的运行参数和过去做个比较,因为洁净室的环境,受影响的方面比较多。

    我们就遇到过风管防火阀脱扣,造成风管不畅,引起异常的情况
    2007-03-12 23:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳


    静压很小 ?是什么意思? FFU+DC+MAU 系统 送风端测得静压为100PA 也是合理的!
    你的问题应该和 送风端静压 关系不大!

    看你是什么系统, 最好提供更多的资料。 比如空调的什么样的系统?FFU+DC+MAU ? MAU+AHU?
    MAU 的设备参数。
    看你问题可能是因为
    2007-03-06 08:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多