如何分析让甲方彻底死心不做冰蓄冷现在建筑的同事厂房方案还没定下来,报建修改意见没下来,之前60000㎡空调面积审图说容积率小,现在增大厂房,初步确定空调面积99000㎡,主机空调冷量约5000冷吨,甲方就知道白天用电1元,晚上0.3元,想做冰蓄冷,我觉得不靠谱。 真是做的话,蓄冷槽5000m³,打算主机和蓄冷槽并联,白天5000冷吨单独供冷工况运行8小时,晚上蓄冷工况运行8小时将5000m³的水变成冰,所需要的冷量Q=5000000KG*4.2*(29-0)℃/8*3600=21114KW=6000冷吨。制冰工况的满负荷耗电指标约0.9KW/TR,单单压缩机功率大约5400KW,水泵流量相当于9200冷吨主机空调工况的流量,主机也是按空调工况9200冷吨来选型的。