【讨论】30kw冷冻泵连续烧毁是不是系统有问题本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
deaiqing1314
沙发
srt6366 发表于 2012-8-2 10:15 所需要的冷量Q=5000000KG*4.2*(29-0)℃/8*3600=21114KW=6000冷吨。 你这29度怎么来的?冷水循环系统有2 …哥们,你说的有问题啊。国内冰蓄冷成功项目非常多啊。我们公司只做静态蓄冰,而且还只是冰球,这样的项目就做了40几个,而且都成功了。
2013-09-27 16:01:27
赞同0
-
lbls11
板凳
甲方当真是傻子哦,我做个一个项目,用冰蓄冷的话一个月能省20万
2012-08-30 15:37:30
赞同0