火锅餐饮的负荷,觉得有点不靠谱。今天跟我老板去看个现场。要做火锅的,不大900多平方左右,谈完老板说,冷负荷给600W/㎡。当时我一听就吓坏了,用得着那么大吗?因为火锅店是连锁,那火锅店A老板带我们去参观了他的另一间店面,2000多平方。我去了它其中一个包间里测,出风温度15.3度,室温平均19度。在里面觉得有点去,A老板说这种温度还行,吃东西不会觉得热。确实后来在那里吃完东西后都不觉得热。闲聊得知原来A老板吃过这样的亏,这间店冬天装饰完开业时,空调还可以,到了夏天空调不够,要往里加装几台多联机。小弟刚出来工作几个月,餐厅、超市的空调都做过,火锅的就没有,不知各位有什么高见。(火锅店主要经营的是鸡、牛、等比较清谈,不是四川重庆火锅等那种的,还有店内不让吸烟)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
age1013
沙发
水泵的流量还选小了 蒸发器侧的水流量应该在160-170立方每小时 这才导致了温差变化不大的原因 不过车叶轮的这个方法 还是第一次听说 减小叶轮直径的同时 水泵的流量会不会也同时减小了? 更加满足不了蒸发器侧的热交换量啊