【讨论】30kw冷冻泵连续烧毁是不是系统有问题

发布于:2012-07-30 20:08:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.
楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • age1013
    age1013 沙发
    水泵的流量还选小了 蒸发器侧的水流量应该在160-170立方每小时 这才导致了温差变化不大的原因 不过车叶轮的这个方法 还是第一次听说 减小叶轮直径的同时 水泵的流量会不会也同时减小了? 更加满足不了蒸发器侧的热交换量啊
    2012-09-04 12:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • chinanbqky
    chinanbqky 板凳
    2012-09-02 19:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火锅餐饮的负荷,觉得有点不靠谱。

今天跟我老板去看个现场。要做火锅的,不大900多平方左右,谈完老板说,冷负荷给600W/㎡。当时我一听就吓坏了,用得着那么大吗?因为火锅店是连锁,那火锅店A老板带我们去参观了他的另一间店面,2000多平方。我去了它其中一个包间里测,出风温度15.3度,室温平均19度。在里面觉得有点去,A老板说这种温度还行,吃东西不会觉得热。确实后来在那里吃完东西后都不觉得热。闲聊得知原来A老板吃过这样的亏,这间店冬天装饰完开业时,空调还可以,到了夏天空调不够,要往里加装几台多联机。小弟刚出来工作几个月,餐厅、超市的空调都做过,火锅的就没有,不知各位有什么高见。(火锅店主要经营的是鸡、牛、等比较清谈,不是四川重庆火锅等那种的,还有店内不让吸烟)