土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调主机运行问题恳求分析

中央空调主机运行问题恳求分析

发布于:2012-07-26 12:20:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个小工程,最近出了问题,恳求大家给分析分析原因:
1、情况说明:是一个商务会所,空调使用面积为1320m2,主机选型为253kW(为1台R22水冷螺杆主机、四级能量调节:0/25/50/75/100),约为191.7w/m2。(主机蒸发器额定流量44m3/h)。
在今年开制冷时候(第一个制冷周期,去年年尾做完的)运行一直正常,主机可实现自动卸载,空调效果也比较好。但是在7月17号,下午主机开启不了,故障代码显示低压报警,厂家维修人员过来检查,发现氟漏掉,然后开始排查,但是一直没有发现漏点,后厂家人员充注氟至正常状态,主机可以启动(这家会所生意太好,为了维持空调运行,暂时就这样解决了),从这次故障以后,就发现一个问题,主机启动后一直100%运转。
2、从主机出现故障后,主机一直100%运转,且温差在2度范围内,厂家售后人员说冷冻水流量过大。冷冻水泵(KDL80-160/7.5/2康大的泵,循环量50m3/h,扬程32m)装在回水管道上,运行时泵的吸入端为0MPa,出口端为0.25MPa。水泵厂家说此事流量大约在50m3/h---60m3/h之间。
3、根据主机现在运行的情况,如果是流量偏大的话,我估算流量应该在80m3/h--90m3/h左右。
4、且在故障后大概第四天环境温度大概在36度左右,天气很热,主机出水一直在16.3度,回水19.7度,效果非常不好,那天到晚上7点空调效果才变好。
5、这几天我去做过一个试验,只开大厅3台风盘,主机还是显示100%运转,不停机,不卸载。全开或者部分开启末端也是这样的情况。其中进出水温差一直在2.3--2.8之间变化,出水温度在7.9--15.1,回水温度10.4--17.9变化。
目前空调是一直100%运行,不卸载 不停机,空调效果还可以满足。
这个情况,有几下疑问:1、主机选小了,2、主机故障未查明,还是其它原因。具体的还请大家来分析分析,谢谢。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    留心11F说的,和你的第5条,只有3台末端,主机不减载!就是主机的问题啊!就近有没有相同的主机,换块电脑版看一下
    2012-07-31 13:56:31

    回复 举报
    赞同0
  • guoyu8237680
    guoyu8237680 板凳
    关注下
    2012-07-31 09:51:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下水泵流量是不是选大了?

现在的情况是这样的:设计师所选的冷却水泵流量及扬程厂家没有那个规格,厂家说可以定制,用大一点的型号改小,现在安装完毕,已经投入使用,运行中电流偏大20%,采用关小水泵出水阀门50%的方法,电流趋于正常,但主机显示流量又不足,请教大家给点建议,比如能否通过改小叶轮来解决(或是阐述一下流量,扬程,电流之间的关系)谢谢。我记得以前在论坛看到过相似的贴子,但没搜到。

回帖成功

经验值 +10